개요 /
자동화 수준이 높아짐에 따라 많은 전통적인 생산 공정의 기업들은 자동화, 디지털화 제어를 실현하기 위해 노력하고 있다.그 중에서 정량 주입 (제어) 은 식음료 등 업계에서 보편적으로 응용되고 있다. 본고는 전자기 유량계의 경보 출력 기능을 이용하여 간편한 정량 제어 방식을 소개한다.
/ 애플리케이션 소개 /
전자기 유량계 단자 줄에 IN + 와 AL이 있는데, 이 두 단자의 인출선을"시작 버튼"이나"시작 제어 신호"(아래 그림 참조) 에 연결하면 정량 제어 시작 동기화를 실현할 수 있다.
그림 1 외부 동시 부팅 스위치
시작 버튼을 누르면 동글은 현재 누적량을 기록하고 정량 값에 따라 목표 누적량을 계산하여 계산을 시작합니다.
목표 값에 도달하면 레벨 제어 신호 (단자 AH 및 COM에서 출력) 를 출력하고 목표 값은 실제 제어의 필요에 따라 자유롭게 설정할 수 있습니다.
/ 제어 방법 /
다음은 현장 응용에 참고할 수 있도록 두 가지 제어 방식의 실제 회로도이다.
1. 레벨 제어 방식
만약 외부 정량 제어 회로가 그림 2와 같은 방식을 채택한다면 정량이 도착하지 않았을 때 AH 대 COM은 고전평이다.정량 값이 도달하면 AH 쌍 COM 홉이 저레벨로 바뀝니다.
그림 2 레벨 제어 방법
2. 계전기 제어 방식
만약 외부 정량 제어 회로가 그림 3과 같은 방식을 사용한다면 계전기의 상시 노드를 사용할 수 있다.정량이 도착하지 않았을 때, 내부 트랜지스터는 코일이 전기가 통하지 않고 노드가 끊어졌다;정량값이 도착하면 내부 트랜지스터가 연결되고 코일이 켜지고 노드가 닫힙니다.
그림 3 릴레이 제어 방법
이상의 기능의 실현은 반드시 전자기 유량계의 측정 방향이 순방향 측정이고 누적 기능을 갖추어야 한다.
/ 메뉴 설정 /
하드웨어 기능이 실현되었고, 그 다음은 유량계에서 정량 제어와 밀접한 관련이 있는 두 가지 메뉴 기능 설정을 진행했다:"데이터 적립 단위"와"정량 제어 설정".
1. 유량 계산 단위
필요에 따라 데이터 적립 단위는 0.001m³, 0.01m³, 0.1m³, 1.0m³, 0.001L, 0.01L, 0.1L, 1.0L를 선택할 수 있습니다.
2. 정량 제어 설정
이 메뉴는 정량 값을 설정하는 데 사용됩니다.예: 2000m³
이러한 설정을 완료한 후, 완전하고 신뢰할 수 있는 정량 제어 시스템을 투입할 수 있게 되면, 그것은 작업자의 노동 강도를 크게 낮추고, 생산 과정 통제의 신뢰성과 정확성을 대폭 향상시킬 수 있다.
/ 헤더 표시 /
마지막으로 정량 제어 과정 중 표두의 디스플레이 내용입니다."아래쪽 키"를 누르면 액정 아래쪽에서 디스플레이를 전환할 수 있습니다.
+ 0000043.000m³(정방향 누적량)
DL 2.000m³(정량)
+ 0000045.000m³(목표 누적량)
위의 예제에서는 현재 누적량이 43.000m³, 정량값이 2.000m³이면 정량적 트리거 신호의 목표값이 45.000m³임을 나타냅니다.